Страница 3 из 3

Re: Практика по новому постановлению о 15кВТ за 550р

Добавлено: 09 фев 2022, 15:33
Pogranichnik
Ок. Везде свои порядки и правила. Не беда. Давайте сделаем так.
1. Сейчас нужно нарисовать однолинейную схему техприсоединения и вместе с письмом направить им через личный кабинет.
2. После того, как инспектор придёт и сделает свою работу по монтажу счетчика и др. приборов, Вы рисуете однолинейную схему и вместе с письмом направляете в СО через личный кабинет.
Уже сейчас можно нарисовать схему, оставив место для внесения данных о приборе учета в схеме. Остальные данные все есть. Да, ещё по идее нужен паспорт трансформатора, если он принадлежит ТСН. Если что-то непонятно пишите на почту. Текст письма есть.

Re: Практика по новому постановлению о 15кВТ за 550р

Добавлено: 09 фев 2022, 17:31
Евгения
Хорошо, спасибо. Я им задала вопрос, уведомили ли они ТСН, так они обиделись)). Сказали мы же СО, раз вам предоставили договор, значит все сделано, мол они выезжали на местность и удостоверились, что можно подключить

Re: Практика по новому постановлению о 15кВТ за 550р

Добавлено: 09 фев 2022, 17:38
Pogranichnik
Свежо предание, а верится с трудом. Неужели СО удосужилась спуститься с пьедестала и что-то там сообщить абоненту в лице ТСН!

Re: Практика по новому постановлению о 15кВТ за 550р

Добавлено: 10 фев 2022, 20:32
babaka
У нас Ленэнерго. Пробуем по разному. Те кто кинул заявку на увеличение мощности – получили ТУ « …..транзитом через электрические сети 0,4 кВт СНТ……». Граница балансовой и эксплуатационной ответственности в АРБП должна быть (Ленэнерго – СНТ) (СНТ-Иванов).
Те кто кинул заявку на увеличение мощности с изменением точки присоединения – получили ТУ «…выполнить строительство распределительной сети 10\0,4 кВ до границ участка заявителя…» т.е. минуя ЭПУ СНТ. Выделенка, подтвердили словестно, что да СИПовский провод будут тянуть отдельный по опорам СНТ. В АРБП граница тогда должна быть (Ленэнерго – Иванов).
Все заявки стоят уже второй месяц в стадии «исполнение мероприятий»…..Как-то так.

Re: Практика по новому постановлению о 15кВТ за 550р

Добавлено: 11 фев 2022, 11:04
Pogranichnik
Беда, сограждане с вашим Ленэнерго. Там сидят энергетики, к-е все НПА видят как-то по особенному, не так, как это видит остальная страна. Ленэнерго, конечно, не исключение. Есть и иные СО.
ПО выделенной линии есть моменты, к-е должны быть урегулированы:
1. СНТ, как владелец своей линии может запросто не разрешить протащить чужую линию через свои столбы. Запрет автоматом снимается, если гражданин был ранее присоединён к сети СО через сеть СНТ. Т.е., деньги на строительство ЛЭП СНТ уже сдавались этим гражданином. При этом Ленэнерго почему-то считает, что спрашивать у владельца сетей что-либо не нужно. Дескать, не барское это дело согласовывать что-то с каким-то СНТ.
2. Расстояние от тчки присоединения выделенной линии к линии СО или от трансформатора СО или СНТ не должна превышать 300 м по прямой от линии СО до границы участка заявителя в городе и 500 м. в сельской местности.
3. Исполнение по п. 1 делается быстро. Там сроки сжатые. Исполнение по п. 2 может тянуться долго, в пределах действия ТУ.